Sunteți pe pagina 1din 30

UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA

INGENIERÍA CIVIL

RUTA NUMERO 01
1. ANCHO DE CIRCULACION DE PASADIZO 1A
FACTOR DE
ÁREA EN EL PLANO
AMBIENTE ÁREA MIN(m2) OCUPACIÓN PERSONAS
(m2) (m2/persona)(**)

AMBIENTE 01 48 48 1.2 40

AMBIENTE 02 9 10.44 6 2

AMBIENTE 03 16 16.94 6 3

AMBIENTE 05 12 14.84 6 2

AMBIENTE 06 12 14.84 6 2

AMBIENTE 07 12 19.24 6 3

AMBIENTE 08 12 19.2 5 4

AMBIENTE OTROS 12 435.5 7 62

118
TOTAL
2.1. ANCHO DE CIRCULACIÓN

Aplicando la Fórmula de Togawa:

1.1.a. Circulación horizontal


Corresponde a la determinación ancho de pasajes de evacuación

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

Datos:

A = 2.2 m
N = 118 personas
D = 35 m
K = 1.3 personas/m-seg
�.𝑃𝑎𝑠𝑎𝑑𝑖𝑧𝑜=𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛/(𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑∗𝑡.𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
V = 0.6 m/seg

Tiempo de Evacuacion 99.60 seg

Ancho de pasajes de circulación 1.98 m


(si la puerta se abre hacia afuera) + 1.2 ANCHO DE PUERTA=

Aplicando fórmula y aproximando a módulos de 0.60 m:


A= 3.6 m
1.1.b. Circulación vertical

Corresponde a la determinación ancho de escaleras de evacuación


Datos:

A = 2.4 m
N = 826 personas
D = 24 m desde el ultimo piso
K = 1.3 personas/m-seg
V = 0.4 m/seg
�.𝑃𝑎𝑠𝑎𝑑𝑖𝑧𝑜=𝑃𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛/(𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑∗𝑡.𝑒𝑣𝑎𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛)
Aplicando fórmula y aproximando a módulos de 0.60 m:

Tiempo de Evacuacion 324.75 seg

Ancho de pasajes de circulación 6.36 m

Aplicando fórmula y aproximando a módulos de 0.60 m:


A= 6.6 m

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

DISEÑO SISMORESISTENTE DE UNA EDIFICACIÓN

I. DATOS DEL TERRENO ASIGNADO

1. El terreno es Irregular con un área de = 1703.84m2


2. El terreno esta rodeado de areas libres (Aseguran la Iluminación y Ventilación, ademas
se puede considerar Duetos o Tragaluces)
3.Dimenciones: según croquis proporcionado por el Docente
4. Uso de la Edificación: CASA - HABITACION (En departamentos)
5.Sistema: APORTICADO
6. Número de Niveles: SIETE
7. Estacionamiento: CONCIDERAR FUERA DE LA ESTRUCTURA
8.Sótano: NO CONCIDERAR
9.Altura Libre: 3.9m
10.Espesor de Muros: Em = 0.15m
11. Ubicación de ladrillo en muro : DE SOGA (ladrillo de arcilla)
12. Esfuerzo de Compresión del Conc f'c = 210 Kgf/cm2
13.Esfuerzo de Fluencia del Acero: fy = 4200 Kg/cm2

II. DISEÑO DE ARQUITECTURA

OBSERVACION :
Al momento de dibujar el croquis del terreno asignado por ud. Hubo un pequeño error
un vertice no serraba lo cual resulto modificado el lado que media 21.44m resulto 21.61m
de igual forma el angulo que media 111.04° resulto 110.53°. Lo cual conllevo que se modifique
el area de 1703.84m2 a 1706.868m2

Eso le mencione y me dijo que tenia que trabajar con lo que sale

II.1. NORMAS A EMPLEAR:

Norma: RNE A.010 Generalidades, A.020 Viviendas,A.130 Requisitos de seguridad

II.2. Datos del Trabajo Domiciliario:

a. USO DE EDIFICACIÓN: CASA - HABITACION( Distribuido en Departamentos)


b.AREA DE TERRENO: 1706.868m2
c. Nº DE PISOS: SIETE
d. ALTURA LIBRE POR PISO: 3.90m

II.3. Datos obtenidos de la norma vigente:

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

a. Areas minimas

USO DATOS
Departamento 85 m2
Sala 9m2
Dormitorio principal 9m2
Dormitorio 1 9m2
Estudio 7.50m2
Servicio Sanitario 3.30m2
Cocina 5m2
Lavandería 5m2
Comedor 7.30m2

b) Altura mínima de puerta: 2.10 m

e) Ancho de vano de puerta:

Ingreso a vivienda: 0.9m


Ingreso a habitaciones 0.8m
Ingreso a servicios higiénicos: 0.7m

1° CALCULAMOS EL AFORO DE LOS DEPARTAMENTOS EN LA CASA - HABITACION

A). POBLACION DE VISITA


a) Departamento A

POBLACION DE VISITA
Area social 20.227 m2
Area por persona 0.80 m2/persona
Total 16.1816 Personas

b) Departamento B

POBLACION DE VISITA
Area social 19.19 m2
Area por persona 0.80 m2/persona
Total 15.352 Personas

c) Departamento C

POBLACION DE VISITA
Area social 19.89 m2

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

Area por persona 0.80 m2/persona


Area Total 15.912 Personas

d) Departamento D

POBLACION DE VISITA
Area social 14.55 m2
Area por persona 0.80 m2/persona
Total 11.64 Personas

e) Departamento E

POBLACION DE VISITA
Area social 14.12 m2
Area por persona 0.80 m2/persona
Total 11.296 Personas

f) Departamento F

POBLACION DE VISITA
Area social 18.87 m2
Area por persona 0.80 m2/persona
Total 15.096 Personas

g) Departamento G

POBLACION DE VISITA
Area social 18.64 m2
Area por persona 0.80 m2/persona
Total 14.912 Personas

h) Departamento H

POBLACION DE VISITA
Area social 19.26 m2
Area por persona 0.80 m2/persona
Total 15.408 Personas

B). POBLACION PERMANENTE

RNE. 2019 Norma A.020

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

POBLACION PERMANENTE
Vivienda Numero de Habitantes
De un dormitorio 2
De dos dormitorios 3
De tres dormitorios a mas 5

C). CALCULO DE AFORO POR DEPARTAMENTOS

En la edificacion de casa habitacion existen 8 departamentos cada uno con dos dormitorios

a) Departamento A

AFORO = POBLACION DE VISITA + POBLACION PERMANENTE

AFORO = 19.18 personas


AFORO = 19 personas

b) Departamento B

AFORO = POBLACION DE VISITA + POBLACION PERMANENTE

AFORO = 18.35 personas


AFORO = 18 personas

c) Departamento C

AFORO = POBLACION DE VISITA + POBLACION PERMANENTE

AFORO = 18.91 personas


AFORO = 19 personas

d) Departamento D

AFORO = POBLACION DE VISITA + POBLACION PERMANENTE

AFORO = 14.64 personas


AFORO = 15 personas

e) Departamento E

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

AFORO = POBLACION DE VISITA + POBLACION PERMANENTE

AFORO = 14.3 personas


AFORO = 14 personas

f) Departamento F

AFORO = POBLACION DE VISITA + POBLACION PERMANENTE

AFORO = 18.1 personas


AFORO = 18 personas

g) Departamento G

AFORO = POBLACION DE VISITA + POBLACION PERMANENTE

AFORO = 17.91 personas


AFORO = 18 personas

h) Departamento H

AFORO = POBLACION DE VISITA + POBLACION PERMANENTE

AFORO = 18.41 personas


AFORO = 18 personas

D). CUADRO RESUMEN DE AFORO POR DEPARTAMENTOS PARA CADA NIVEL

PRIMER NIVEL

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS)
A 19
B 18
C 19
D 15
E 14
F 18
G 18
H 18
TOTAL PERSONAS 140

SEGUNDO NIVEL

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS)
A 19
B 18
C 19
D 15
E 14
F 18
G 18
H 18
TOTAL PERSONAS 140

TERCER NIVEL

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS)
A 19
B 18
C 19
D 15
E 14
F 18
G 18
H 18
TOTAL PERSONAS 140

CUARTO NIVEL

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS)
A 19
B 18
C 19
D 15
E 14
F 18
G 18
H 18
TOTAL PERSONAS 140

QUINTO NIVEL

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS)
A 19
B 18
C 19
D 15
E 14
F 18
G 18
H 18

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

TOTAL PERSONAS 140

SEXTO NIVEL

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS)
A 19
B 18
C 19
D 15
E 14
F 18
G 18
H 18
TOTAL PERSONAS 140

SETIMO NIVEL

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS)
A 19
B 18
C 19
D 15
E 14
F 18
G 18
H 18
TOTAL PERSONAS 140

OCTAVO NIVEL

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS)
A 19
B 18
E 14
F 18
TOTAL PERSONAS 70

D).CALCULO DE VANOS DE PUERTAS, PASADIZOS Y ESCALERAS

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

ANCHOS NECESARIOS PARA CIRCULACIÓN


De acuerdo a la fórmula de SR. K. Togawa para el cálculo del tiempo de salida:
𝑻�=�/((𝑨∗𝑲))
+�/�

Donde:
TS = Tiempo de Salida en Segundos.
N = Número de personas
A = Ancho de la Salida en Metros
K = Constante experimental: 1.3 personas/metro-segundo
D = Distancia Total del Recorrido en Metros
V = Velocidad de Desplazamientos
0.60 metros / segundo (horizontalmente)
0.40 metros / segundo (escaleras)

A)PARA PUERTAS
RNE: NORMA A.130 SUB - CAPITULO III
Art. 22 : Para determinar el ancho libre de la puerta o rampa se debe considerar la cantidad
de personas por el área piso o nivel que sirve y multiplicarla por el factor de 0.005
por persona. El resultado debe ser redondeado hacia arriba en módulos de 0.60 m.
La puerta que entrega específicamente a una escalera de evacuación tendrá un ancho
libre mínimo medido entre las paredes del vano de 1.00 m.

CONCIDERANDO: Velocidad de evacuacion 0.6 seg/m


Tiempo de desalojo 40 seg
�𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒=(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)/(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒
ANCHO = 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜×𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

ANCHO DE VANOS PARA PUERTAS


DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS) Ancho (m)
A 19 0.799
B 18 0.765
C 19 0.788
D 15 0.610
E 14 0.596
F 18 0.754
G 18 0.746
H 18 0.767

Aforo en cada piso = 140 personas


ANCHO LIBRE DE PUERTA = 0.69899 m (multiplicando 140*0.005)

Por lo tanto Ancho libre para puerta concideramos 1m


que sirve de acceso al pasaje de evacuacion

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

RUTA NUMERO 01
1.1. ANCHO DE CIRCULACION DE PASADIZO 1A

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS)
A 19
B 18
H 18
G 18
TOTAL 74

1.2. CIRCULACION HORIZONTAL


Corresponde a la determinación ancho de pasajes de evacuación

RNE NORMA A.130 SUB-CAPITULO III


Art. 22 Ancho libre de pasajes de circulación: Para determinar el ancho libre de los pasajes de
circulación se sigue el mismo procedimiento, debiendo tener un ancho mínimo de 1.20
m. En edificaciones de uso de oficinas los pasajes que aporten hacia una ruta de
escape interior y que reciban menos de 50 personas podrán tener un ancho de 0.90 m.

CALCULO DE LA DISTANCIA HORIZONTAL MAS CRITICA DEL EVACUANTE

RNE: NORMA A.010


Art. 25 c) Para efectos de evacuación, la distancia total de viaje del evacuante (medida de
manera horizontal y vertical) desde el punto mas alejado hasta el lugar seguro (salida
de escape, área de refugio o escalera de emergencia) será como máximo de 45 m sin
rociadores o 60 m con rociadores. Esta distancia podrá aumentar o disminuir, según el
tipo y riesgo de cada edificación, según se establece en la siguiente tabla:

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

D= 34.48m si cumple
De acuerdo a la fórmula de SR. K. Togawa para el cálculo del tiempo de salida:

𝑻�=�/((𝑨∗𝑲))
+�/�

Donde:
TS = Tiempo de Salida en Segundos.
N = Número de personas
A = Ancho de la Salida en Metros
K = Constante experimental: 1.3 personas/metro-segundo
D = Distancia Total del Recorrido en Metros
V = Velocidad de Desplazamientos
0.60 metros / segundo (horizontalmente)
0.40 metros / segundo (escaleras)

DATOS

TS = ?
N= 74
A= 1.2
K= 1.3
D = 33.58 m
V= 0.6 m/seg

TIEMPO DE EVACUACION = 103.165 segundos

Según RNE- Norma A.100 - Cap. II - Art. 14, nos dá la formula para determinar el ancho de vanos,

�𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒=(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)/(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜×𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

Ancho de pasajes de circulación = 1.2 m.


(si la puerta se abre hacia afuera) + 1.2 ANCHO DE PUERTA=

Aplicando fórmula y aproximando a módulos de 0.60 m:


A= 2.62951 m
A= 3 m

RUTA NUMERO 02
2.2. ANCHO DE CIRCULACION DE PASADIZO 2A

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS)
C 19
D 15
E 14
F 18
TOTAL 66

2.3. CIRCULACION HORIZONTAL


Corresponde a la determinación ancho de pasajes de evacuación

RNE NORMA A.130 SUB-CAPITULO III


Art. 22 Ancho libre de pasajes de circulación: Para determinar el ancho libre de los pasajes de
circulación se sigue el mismo procedimiento, debiendo tener un ancho mínimo de 1.20
m. En edificaciones de uso de oficinas los pasajes que aporten hacia una ruta de
escape interior y que reciban menos de 50 personas podrán tener un ancho de 0.90 m.

CALCULO DE LA DISTANCIA HORIZONTAL MAS CRITICA DEL EVACUANTE

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

RNE: NORMA A.010


Art. 25 c) Para efectos de evacuación, la distancia total de viaje del evacuante (medida de
manera horizontal y vertical) desde el punto mas alejado hasta el lugar seguro (salida
de escape, área de refugio o escalera de emergencia) será como máximo de 45 m sin
rociadores o 60 m con rociadores. Esta distancia podrá aumentar o disminuir, según el
tipo y riesgo de cada edificación, según se establece en la siguiente tabla:

D= 33.58m si cumple
De acuerdo a la fórmula de SR. K. Togawa para el cálculo del tiempo de salida:

𝑻�=�/((𝑨∗𝑲))
+�/�

Donde:
TS = Tiempo de Salida en Segundos.
N = Número de personas
A = Ancho de la Salida en Metros
K = Constante experimental: 1.3 personas/metro-segundo
D = Distancia Total del Recorrido en Metros
V = Velocidad de Desplazamientos
0.60 metros / segundo (horizontalmente)
0.40 metros / segundo (escaleras)

DATOS

TS = ?
N= 66
A= 1.2

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

K= 1.3
D= 33.58 m
V= 0.6 m/seg

TIEMPO DE EVACUACION = 98.2487 segundos

Según RNE- Norma A.100 - Cap. II - Art. 14, nos dá la formula para determinar el ancho de vanos,

�𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒=(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)/(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜×𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

Ancho de pasajes de circulación = 1.1 m.


(si la puerta se abre hacia afuera) + 1.2 ANCHO DE PUERTA=

Aplicando fórmula y aproximando a módulos de 0.60 m:


A= 2.55893 m
A= 3 m

ESTE ANCHO DE PASAJE DE EVACUACION SERA CONCIDERADO EN TODOS LOS NIVELES

CIRULACION VERTICAL
Correspon de al ancho de escaleras de evacuacion

RUTA NUMERO 01
2.2. ANCHO DE ESCALERA RUTA NUMERO 1

RNE NORMA A.130 SUB-CAPITULO III


Artículo 22 Ancho libre de escaleras:Debe calcularse la cantidad total de personas del piso que
sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m por persona.
Artículo 23.- En todos los casos las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho
menor a 1.20 m.

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS) AFORO EN LOS 7 NIVELES


E 14 100
F 18 127
TOTALDE PERSONAS RUTA 1 227

FACTOR = 0.008
ANCHO DE ESCALERA = FACTOR * NUMERO TOTAL DE PERSONAS

ANCHO DE ESCALERA = 1.8 m

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

COMPROBACION MEDIANTE FORMULA

Según RNE- Norma A.100 - Cap. II - Art. 14, nos dá la formula para determinar el ancho de vanos,

�𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒=(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)/(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜×𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

De acuerdo a la fórmula de SR. K. Togawa para el cálculo del tiempo de salida:

𝑻�=�/((𝑨∗𝑲))
+�/�

Donde:
TS = Tiempo de Salida en Segundos.
N = Número de personas
A = Ancho de la Salida en Metros
K = Constante experimental: 1.3 personas/metro-segundo
D = Distancia Total del Recorrido en Metros
V = Velocidad de Desplazamientos
0.60 metros / segundo (horizontalmente)
0.40 metros / segundo (escaleras)

DATOS

TS = ?
N= 227
A= 1.2
K= 1.3
D= 27.3 m (distancia vertical de los 7 niveles 7*3.9m)
V= 0.4 m/seg

tiempo de salida en segundos= 213.5987 segundos

ANCHO DE ESCALERA = 2.7 m

Aplicando fórmula y aproximando a módulos de 0.60 m:


ANCHO DE ESCALERA = 3m

RUTA NUMERO 02
2.2. ANCHO DE ESCALERA RUTA NUMERO 2

RNE NORMA A.130 SUB-CAPITULO III


Artículo 22 Ancho libre de escaleras:Debe calcularse la cantidad total de personas del piso que
sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m por persona.
Artículo 23.- En todos los casos las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

menor a 1.20 m.

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS) AFORO EN LOS 7 NIVELES


G 14 98
H 18 127
TOTALDE PERSONAS RUTA 1 225

FACTOR = 0.008
ANCHO DE ESCALERA = FACTOR * NUMERO TOTAL DE PERSONAS

ANCHO DE ESCALERA = 2 m

Aplicando fórmula y aproximando a módulos de 0.60 m:


ANCHO DE ESCALERA = 1.8 m

COMPROBACION MEDIANTE FORMULA :

Según RNE- Norma A.100 - Cap. II - Art. 14, nos dá la formula para determinar el ancho de vanos,

�𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒=(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)/(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜×𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

De acuerdo a la fórmula de SR. K. Togawa para el cálculo del tiempo de salida:

𝑻�=�/((𝑨∗𝑲))
+�/�

Donde:
TS = Tiempo de Salida en Segundos.
N = Número de personas
A = Ancho de la Salida en Metros
K = Constante experimental: 1.3 personas/metro-segundo
D = Distancia Total del Recorrido en Metros
V = Velocidad de Desplazamientos
0.60 metros / segundo (horizontalmente)
0.40 metros / segundo (escaleras)

DATOS

TS = ?
N= 225
A= 1.2
K= 1.3

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

D= 27.3 m (distancia vertical de los 7 niveles 7*3.9m)


V= 0.4 m/seg

tiempo de salida en segundos= 212.2705 segundos

ANCHO DE ESCALERA = 2.6 m

Aplicando fórmula y aproximando a módulos de 0.60 m:


ANCHO DE ESCALERA = 3m

RUTA NUMERO 03
2.2. ANCHO DE ESCALERA RUTA NUMERO 3

RNE NORMA A.130 SUB-CAPITULO III


Artículo 22 Ancho libre de escaleras:Debe calcularse la cantidad total de personas del piso que
sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m por persona.
Artículo 23.- En todos los casos las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho
menor a 1.20 m.

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS) AFORO EN LOS 7 NIVELES


A 19 134
B 18 127
TOTALDE PERSONAS RUTA 1 261

FACTOR = 0.008
ANCHO DE ESCALERA = FACTOR * NUMERO TOTAL DE PERSONAS

ANCHO DE ESCALERA = 2.1 m

Aplicando fórmula y aproximando a módulos de 0.60 m:


ANCHO DE ESCALERA = 1.8 m

COMPROBACION MEDIANTE FORMULA :

Según RNE- Norma A.100 - Cap. II - Art. 14, nos dá la formula para determinar el ancho de vanos,

�𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒=(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)/(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜×𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

De acuerdo a la fórmula de SR. K. Togawa para el cálculo del tiempo de salida:

𝑻�=�/((𝑨∗𝑲))
+�/�

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

Donde:
TS = Tiempo de Salida en Segundos.
N = Número de personas
A = Ancho de la Salida en Metros
K = Constante experimental: 1.3 personas/metro-segundo
D = Distancia Total del Recorrido en Metros
V = Velocidad de Desplazamientos
0.60 metros / segundo (horizontalmente)
0.40 metros / segundo (escaleras)

DATOS

TS = ?
N= 261
A= 1.2
K= 1.3
D= 27.3 m (distancia vertical de los 7 niveles 7*3.9m)
V= 0.4 m/seg

tiempo de salida en segundos= 235.5213 segundos

ANCHO DE ESCALERA = 2.8 m

Aplicando fórmula y aproximando a módulos de 0.60 m:


ANCHO DE ESCALERA = 3m

RUTA NUMERO 04
2.2. ANCHO DE ESCALERA RUTA NUMERO 4

RNE NORMA A.130 SUB-CAPITULO III


Artículo 22 Ancho libre de escaleras:Debe calcularse la cantidad total de personas del piso que
sirven hacia una escalera y multiplicar por el factor de 0.008 m por persona.
Artículo 23.- En todos los casos las escaleras de evacuación no podrán tener un ancho
menor a 1.20 m.

DEPARTAMENTOS AFORO(PERSONAS) AFORO EN LOS 7 NIVELES


C 19 132
D 15 102
TOTALDE PERSONAS RUTA 1 235

FACTOR = 0.008
ANCHO DE ESCALERA = FACTOR * NUMERO TOTAL DE PERSONAS

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

ANCHO DE ESCALERA = 1.9 m

Aplicando fórmula y aproximando a módulos de 0.60 m:


ANCHO DE ESCALERA = 1.8 m

COMPROBACION MEDIANTE FORMULA :

Según RNE- Norma A.100 - Cap. II - Art. 14, nos dá la formula para determinar el ancho de vanos,

�𝑛𝑐ℎ𝑜 𝑑𝑒 𝑣𝑎𝑛𝑜𝑠, 𝑒𝑠𝑐𝑎𝑙𝑒𝑟𝑎𝑠 𝑜 𝑝𝑎𝑠𝑎𝑗𝑒=(𝑁ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑟𝑠𝑜𝑛𝑎𝑠)/(𝑇𝑖𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒 𝑑𝑒𝑠𝑎𝑙𝑜𝑗𝑜×𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

De acuerdo a la fórmula de SR. K. Togawa para el cálculo del tiempo de salida:

𝑻�=�/((𝑨∗𝑲))
+�/�

Donde:
TS = Tiempo de Salida en Segundos.
N = Número de personas
A = Ancho de la Salida en Metros
K = Constante experimental: 1.3 personas/metro-segundo
D = Distancia Total del Recorrido en Metros
V = Velocidad de Desplazamientos
0.60 metros / segundo (horizontalmente)
0.40 metros / segundo (escaleras)

DATOS

TS = ?
N= 235
A= 1.2
K= 1.3
D= 27.3 m (distancia vertical de los 7 niveles 7*3.9m)
V= 0.4 m/seg

tiempo de salida en segundos= 218.8038 segundos

ANCHO DE ESCALERA = 2.7 m

Aplicando fórmula y aproximando a módulos de 0.60 m:

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

ANCHO DE ESCALERA = 3m

COMO PODEMOS OBSERVAR ELANCHO DE LA ESCALERA SERA DE 3.00m

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

𝑒𝑚𝑝𝑜 𝑑𝑒

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

o mínimo de 1.20

ancho de 0.90 m.

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

o mínimo de 1.20

ancho de 0.90 m.

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

Diseño Sismoresistente
UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA
INGENIERÍA CIVIL

𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑 𝑝𝑒𝑎𝑡𝑜𝑛𝑎𝑙)

Diseño Sismoresistente

S-ar putea să vă placă și