CÁLCULO DE AFORO

La carga de ocupantes de cada nivel se basa en el área neta o bruta que cada tipo de
ocupación en la edificación. A continuación se detallan las áreas:
1er PISO.

AMBIENTES AREA INDICE MOBILIARIO AFORO


1.5 m2 por
AREA DE
11.55 M2 persona Muebles Fijos 7
DESCANSO
AREA DE 19.50 M2 2 M2 por Muebles Fijos 10
JUEGOS persona
AREA DE 56.31 M2 1 persona Muebles Fijos 29
AULAS por asiento
AREA DE 7.50 M2 1 Trabajador Muebles Fijos 3
COCINA por persona
AREA DE 1.4 m2 por Muebles Fijos 0
SERVICIOS 13.20 M2 persona
HIGIENICOS

AFORO: TOTAL DE 49 PERSONAS

ANALISIS DE LOS MEDIOS DE ESCAPE


Los medios de escape, como se describen a continuación están comprendidos por dos elementos
separados y claramente definidos: El acceso a las salidas, El acceso a las salidas estaría compuesta
por el tramo de recorrido entre cualquier parte de la edificación hasta el dintel de las puertas de salida
y escape. La descarga de salida, que comprende el tramo de recorrido ente cualquier punto de la
edificación y el dintel de las puertas de escape.

Tiempo Total de Evacuación (TTE)


Es el tiempo de desalojo total de un local por cualquier tipo de emergencia, su optimización está
en función del grado de implementación del Plan de Emergencia y es la sumatoria de los tiempos
diferenciados:

Siguiendo la metodología de cálculo establecida en el RNE. Norma A – 130 Requisitos de Seguridad,


capítulo 1, Artículo 4 se calculará el tiempo total de evacuación, en segundos, de acuerdo a la
fórmula:

TTE = TD + TA + TR + TE
TTE = Tiempo Total de Evacuación
TD = Tiempo de Detección (se estima en 10 seg.)
TA = Tiempo de Alarma (se estima en 5 seg.)
TR = Tiempo de Retardo (se estima en 5 seg.)
TE = Tiempo de Evacuación (RNE.)

Cálculo del Tiempo de Evacuación (TE)

En el caso de una persona adulta sin impedimentos físicos, la velocidad del desplazamiento:
- Horizontal: se podría estimar a razón de un metro por segundo y un segundo por cada
paso de puerta.
- Vertical: se refiere al uso de la escalera y en este caso se estima una grada por segundo.

El tiempo crítico de evacuación para el presente caso, corresponde a la evacuación de los


ocupantes de la zona de oficina los cuales evacuarán a través de las salidas principales y de
allí al Punto de Reunión ubicado en la berma lateral en el frontis de la edificación.

Se calcula en base a la siguiente fórmula:

TE = P + TH + D1 + D2 + (NO/NM)

TE = Tiempo de evacuación
P = Número de peldaños totales. (0 pasos)
TH = Tramos horizontales en descansos de escaleras. (0 mts.)
D1 = Distancia del punto más alejado a la salida más próxima a la calle (17 mts.)
D2 = Distancia desde el 1º piso a la salida más próxima a la calle (0 mts.)
NO = Número de ocupantes que evacuan (49 personas)
Reemplazando valores, tenemos:

TE = 0 + 0 + 17 + 0 + 49
TE = 66 segundos
TE = 66 segundos

Datos adicionales para el Cálculo:

- Ancho de Puertas de Salida a Exteriores = 1 mts. (pasan 1 personas a la vez por cada segundo
respectivamente).

- Número Total de personas en el área = 49 Personas en total

Conclusión

1. De acuerdo a los resultados obtenidos y aplicando la fórmula mencionada anteriormente, el


tiempo total estimado de evacuación evaluado es:

TTE = TD + TA + TR + TE
TTE = 10.00 + 5.00 + 5.00 + 66 = segundos
TTE = 86 segundos
2. Teniendo en cuenta que toda edificación ante una emergencia, deberá ser desalojada en no más
de 3 minutos desde el inicio del siniestro, el resultado obtenido de que la evacuación en el
presente local tomará un tiempo de 1 minuto y 26 segundos, nos permite afirmar que SI CUMPLE
con este requisito.

Nota:

La evacuación se realiza desde el primer segundo de dar la alarma para la evacuación. En el caso
de un Sismo los usuarios se ubicarán en las zonas señaladas e identificadas como seguras y luego
que baje la intensidad del mismo se procederá a la Evacuación.