Sunteți pe pagina 1din 7

METODOLOGÍA DE MUESTREO Y AFORO DE AGUAS

RESIDUALES

1 OBJETIVO Y ALCANCE

Definir el procedimiento para el aforo, toma y preservación de las muestras de


Aguas Residuales de la PC Maranganí, de tal manera que se obtengan datos
confiables en cuanto al aforo, y fracciones volumétricas representativas para la
realización de los análisis físicobioquímicos para su control y seguimiento
operacional.

2 SELECCIÓN DE PUNTOS DE AFORO Y MUESTREO

Considerando la importancia de proveer muestras confiables que arrojen información


que permita un análisis global del sistema, se debe definir un punto de aforo y
muestreo; este punto debe ser un buzón al cual le lleguen aguas residuales de una
manzana (o en su defecto del buzón al cual le lleguen menos manzanas); para este
efecto debe tenerse en cuenta la cantidad de personas por medio de un censo
durante el muestreo de cada hora.

3 MUESTREO DE LAS AGUAS RESIDUALES

Para realizar la caracterización típica durante un día, se tomarán una (1) muestra
compuesta de doce (12) horas de duración, recolectando muestras individuales
(alícuotas) cada media hora (30 minutos), en volúmenes proporcionales al caudal
medido durante cada período. Las alícuotas de cada muestra compuesta serán
mezcladas para formar una muestra representativa de cada período (6:00 A.M. a 6:00
P.M).

3.1 Cálculo del volumen de alícuota

Las alícuotas son pequeños volúmenes de muestra puntual que son determinados
de forma proporcional al caudal registrado en el momento de la toma de muestra y
son mezclados para formar la muestra compuesta.

Para calcular el volumen de la alícuota que se tomará de cada muestra individual,


se aplica la siguiente ecuación de proporcionalidad:

V = (Qt*v)/(Q*n)

Donde:

1
V = Volumen de la alícuota
Qi = Caudal inicial en el instante t
v = Volumen total a componer igual a 4000 ml.
Q= Caudal promedio durante la jornada de aforo.
n = Número de muestras tomadas

3.2 Preservación de la muestra

Las muestras individuales (alícuotas) se deberán conservar en neveras de icopor


con hielo. Una vez compuesta la muestra se deberá refrigerar a una temperatura
tal que alcance los 4°C, para su transporte inmediato al laboratorio
seleccionado.

3.3 Procedimiento

 Identificar los recipientes antes de recolectar la muestra.


 Enjuagar el recipiente donde se va a disponer dos o tres veces, a menos que el
envase contenga un conservante.
 Introducir el recipiente en el sitio que se va a realizar la toma de muestra evitando
tocar las paredes y fondo para impedir el arrastre de sólidos no representativos. El
envase no se llenará por completo, se dejará un espacio aproximado de 1 ml en la
parte superior de éste, para permitir la expansión térmica.
 Rotular cada una de las muestras puntuales utilizando una etiqueta que contenga
la siguiente información: número de la muestra, municipio, procedencia, sitio de
muestreo, fecha y hora de la recolección.
 Tomar la temperatura y el pH del agua donde se toma la muestra y
registrar.
 Determinar el caudal en el sitio de muestreo.
 Calcular el caudal promedio y el volumen de la alícuota. Los datos
obtenidos serán consignados en el formato F-RP-014
 Componer la muestra cada 12 horas.

3.4 Entrega de muestras

Las muestras recolectadas serán preservadas y remitidas al laboratorio


seleccionado (volumen mínimo de 4000 ml/muestra), con su respectiva cadena de
custodia para la determinación de los parámetros definidos en el programa de
recepción de muestras y análisis físicobioquímicos.

3.5 Materiales

2
Equipos de laboratorio

Tabla 1 Equipos de laboratorio requeridos para realizar el muestreo

EQUIPOS DE LABORATORIO

Recipiente Plástico de 2 L

Garrafa plástica de 3,5 L (Polietileno)


Frascos de Vidrio de 1 L, boca ancha 10 cm
Refrigerador (Para almacenamiento temporal de
muestras en laboratorio)
Nevera icopor grande
Termómetro de mercurio
pH metro
Cronómetro
Bolsas con Hielo
Frasco lavador (agua destilada)
Probeta plástica 250 ml
Probeta plástica 100 ml
Balde plástico de 15 litros

Equipo auxiliar

Tabla 2 Equipos auxiliares requeridos para realizar el muestreo

EQUIPOS AUXILIARES DE CAMPO


Calculadora
Tabla con formatos para el muestreo
Rollo de cinta de enmascarar
Rollo de cinta transparente para rotular
Flexómetro
Marcador y lápices
Regla

Equipo de seguridad
Tabla 3 Equipos de seguridad requeridos para realizar el muestreo

ELEMENTOS DE SEGURIDAD
Guantes plásticos o guantes desechables
3
Monogafas (opcional)
Máscara con filtro para compuestos orgánicos
(opcional)
Linterna
Capa Impermeable
Botas
Sacudidor

3.5 Parámetros para la caracterización de la muestra compuesta

Parámetros físicos
- Temperatura
- Sólidos totales, sólidos suspendidos totales, sólidos suspendidos volátiles y sólidos disueltos volátiles.
Parámetros químicos
- Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) 5 días y 20 °C
- Demanda Química de Oxígeno (DQO)
- Nitrógeno amoniacal y orgánico
- Sulfatos
- pH
Parámetros microbiológicos
-Coliformes totales (CT)
- Coliformes fecales (CF)
- Parásitos (principalmente nemátodos intestinales)
- Recuento heterótrofo de bacterias

4 MÉTODOS DE AFORO DE AGUAS RESIDUALES

4.1 Método volumétrico

Aforo con vertederos


Aforo con vertedero es un método de medición de caudal, útil en caudales pequeños.
Se interrumpe el flujo del agua en la canaleta y se produce una depresión del nivel, se
mide el tamaño de la lámina de agua y su altura. El agua cae por un vertedero durante
cierto tiempo, se mide la altura de la lámina y se calcula la cantidad de agua que se
vertió en ese tiempo.

4
Procedimiento
 Opcional: Colocar el vertedero si la tubería es muy ancha
 Iniciar cronómetro al mismo tiempo que el agua residual llega a un balde o beaker.
Luego medir esta cantidad en una probeta; el tiempo de aforo debe ser mayor a 5
segundos. Realizar mínimo 3 mediciones y tomar la promedio.
 Realizar las mediciones cada 15 minutos.
 Censar la población estudio cada hora
 Quitar el vertedero para que no se retengan sólidos en éste, ya que también se
están tomando muestras para la caracterización.

4.2 Método velocidad/área

Con este método se mide la velocidad del agua superficial que discurre de la fuente
tomando el tiempo que demora un objeto flotante en llegar de un punto a otro en una
sección uniforme.

5
Procedimiento
 Se toma un trecho de la corriente
 Se mide el área de la sección
 Se lanza un cuerpo que flote, aguas arriba de primer punto de control, y al paso
del cuerpo por dicho punto se inicia la toma del tiempo que dura el viaje hasta el
punto de control corriente abajo.
 Realizar la medición cada 15 minutos.
 Censar la población estudio cada hora
 Q = 0,8 V*A o Q = 0,9 V*A

4.3 Materiales
Equipos de laboratorio

Tabla 4 Equipos de laboratorio requeridos para realizar el muestreo

EQUIPOS DE LABORATORIO
Cronómetro
Probeta plástica 1000 ml
Balde plástico de 15 litros

Equipo auxiliar

Aplica la tabla 2

6
Equipo de seguridad

Aplica la tabla 3

S-ar putea să vă placă și